比亚斯锅炉压力表。
比亚西·里瓦加上他
我的暖气和热水都可以用。拉德变得很好和热,但压力表坐在没有压力。我已经试着加满了几次,但我不想继续这样做,过度填充,因为仪表似乎没有增加?
仪表出故障的几率有多大?
谢谢你!
......................
对不起,我不确定……我要通过打开通风点来寻找什么。我知道在哪里底部排水下降值位于我的系统?
我只是想“听到”什么吗?
谢谢你!
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
嗨,比尔,希望你没事。我想说最好的办法是让锅炉关闭(不需要热量),在散热器上打开一个通风点(顶部排气螺钉/AKA通风点),如果不确定,最好让一个受过训练的管道工为你检查,看看你那里是否有很大的压力。在它下面放一个罐子或碗,这样你就能分辨出是压力表的问题,还是某个地方漏水了。如果你没有压力,我就会说很可能是漏水了,或者水流到什么地方去了。如果你有很大的压力,我会说压力表有故障或被污垢堵塞。
回答2021年6月22日
你好,连接压力表管和锅炉的小孔很有可能被黑色污泥堵塞,显示的读数不正确。你为什么不把锅炉维修一下,并在订工作的时候提一下问题呢?看看工程师是否能在维修时解开压力表,并把孔堵上,如果不能,更换压力表。
如果发现堵塞,那可能是因为锅炉安装人员没有很好地冲洗系统,如果你没有更好地冲洗系统,随着时间的推移,这可能会给你带来更多的问题。从长远来看,如果仪表堵塞,系统中有黑水,Powerflush/magnacleanse,甚至化学冲洗和磁性过滤器都值得考虑。
回答2021年6月24日
为压力表提供压力的毛细管很可能堵塞或扭结,因为它是一个很小的孔,通常可以通过排水锅炉,拆卸管道,清除管道或管汇的堵塞来固定,在某些情况下,压力表可能需要更换,希望这是有帮助的
James@Batten气体服务
回答2021年12月28日
相关问题
- 我们的燃气锅炉一直在运转每天损失大约1/2巴的压力当加热开始时压力飙升到超过3巴的压力锅炉需要什么?
还有伍斯特·博斯公司一年的服务费用是多少谢谢
- 锅炉压力下降时,启动
上个月,我们注意到当加热开始时,我们的锅炉压力像石头一样下降:24小时内从1.5巴降至0.4巴……
- 锅炉压力表过高
你好,我在4周前安装了一个新的Ideal Logic Max 30锅炉,有两件事我很困惑:1。…
- 锅炉关闭时,锅炉压力下降
大家好,提前感谢你们的回复。我有一个Ferroli Domicondens 26 combi锅炉,一旦它失去压力…